Radit će dok se MOSFET-i ne pregriju i ne pregore
Jeftikaneri UPS-i su dizajnirani za rad na punoj nazivnoj snazi taman toliko koliko im izdrži baterija koja je ugrađena 5-7min, generalno bilo bi potrebno aktivno hlađenje tj. ventilator da bi se stvar mogla održavati dulje vremena u pogonu, ako je teret spojen na izlazu debelo ispod 50% nazivne snage radit će koliko je god potrebno ali na suncu bi moglo bit problema jer to su sve kučišta sa jako slabom ili nikakvom cirkulacijom zraka a MOSFET-i stavljeni na komad alu lima (bez radijatorskih rebara) i kako satnica ide unutra postaje samo sve toplije.
Radio sam jako puno modifikacija na različitim UPS-ima, ljudima je najinteresantnije da mogu ganjat pumpu centralnog grijanja 8-12sati, tzv Smart UPS-i imaju i neke dodatne senzore i softverski su regulirani tako da je na njima malo teže radit preinake ali da se, npr. ako skuži da nije original kapacitet baterije svejedno iskuljuči nakon 30min i slične pojave.
Ideja je jako dobra i to bi moglo bit praktično za ponijeti na livadu ali pripazite na grijanje MOSFET-a po potrebi izrezat rupu i ugraditi 80x80x25mm vent.